无菌生产的代价不小,如果中断很难用证据去挽救这一批产品不被报废,所以冻干机、灌装线、隔离器这些能接UPS的都该接上。
但无菌线上的大设备包括A、B级区的空调系统都是耗电大户,要加一般的UPS也不一定能带的动,装很大的UPS代价大还不一定有地方。所以还有一种办法就是用双电源自动切换系统(ATS)。一般厂区里不止一路电,不同的设备是错开挂在不同路上的,就可以用这种方式。通过一个ATS在一路突发停电时切换到另一路,保证可以持续供电。对空调系统、隔离器这些是比较好的。
冻干机、灌装机是绝对不能停的设备,还是要再配UPS。洗瓶机这些如果中断了损失不是很大的就可以再往旁边放放