无菌药品厂房,更换HEPA后的确认工作需要做哪些?
设备确认与验证
无菌药品(治疗用生物制品)C级厂房,需要更换高效过滤器,请问:

更换后需要需要做哪些工作?

确认工作包括哪些内容?

谢谢!

2025-03-31 17:08 Ld001     
3个回答

1-C级区更换HEPA需要根据具体的更换位置、更换数量、更换品牌、更换型号等确定后续的工作,比如关键房间(配液间、称量间)比辅助间(暂存间、清洗间)要求更高,是否更换同品牌同型号的高效过滤器。

2-另外考虑具体什么事件触发更换HEPA,是否周期性定期PAO检漏触发,还是周期性更换触发,主要涉及第1点的评估内容输出形式,以偏差或变更或维保记录形式输出。

3-一般情况下,更换HEPA的确认工作主要有:A-高效PAO检漏;B-风速、风量、压差、换气次数;C-环境监测:一般至少包括静态1次,具体看HEPA的更换数量范围,如果大面积更换,需要考虑HVAC的PQ再确认。

2025-04-12 16:45 陆修言     

需要做高效检漏,高效检漏没问题之后需要确认风量等参数,这个对比设计的情况可能需要调整。全部调整完毕后,需要进行洁净级别确认。

如果是在日常测试过程中发现需要更换,可能需要发偏差对产品的影响进行评估,那就需要根据偏差的结果进行确认。

2025-04-10 21:01 亦心     

涉及高效过滤器的项目都要做确认

IQ如:高效过滤器安装情况确认,过滤器资料确认,

OQ如:风量测试,高效过滤器捡漏等

PQ如:沉降、浮游、悬浮粒子

2025-04-08 15:41 漆白雪黑