车间停产时,空调系统停机,需要怎么维护,一个月不管它就会发霉吗?
厂房、设施、设备设备确认与验证

车间停产时,洁净区空调系统停机,需要怎么维护,一个月不管它就会发霉吗?

1. 需要定期开启吗?比如四川地区多久开一次合适?开多长时间,开了还要关,期间需要做环境监测吗?

2. 洁净区需要定期做清洁和消毒吗?多久做一次合适?

2024-12-20 17:29 匿名     
寒星苍梧 2024-12-22 16:39

先抛出两个前提点

1. 对于洁净区来说,霉素也不是那么容易出现的。有个经验规律,在平时运行过程没有出现过霉菌感染,即使在停机期间除非是对洁净区大破坏,也不会染霉菌。这往往是因为本地的微生物分布特性而体现出的一种规律,但也不能因此掉以轻心。

2. 洁净区在设计建造时一般都是好比做成一个密封罐头来设计的。即使空调系统停机了,在一定时间内内部还能保有一点点压力阻挡外界微生物的进入。所以如果只是停机一段不长的时间,最好的做法是让人员不要再进入,这样反而安全。等要重新开机后再清洁消毒。

3. 霉菌如果滋生,比较大的可能是因为洁净区内残存的水。因此保持干燥更加干燥

以下是针对你的两个问题的回答

1. 如果是短时间的已经说过了,如果是长时间的停机不建议期间来回的开启-关闭-再开启。洁净屏障的维持是长时间的事情,短暂间隔的开启没什么大价值。相反,这样的启动关闭对机组内的电机传动带等损耗更大,能耗成本也不值得。但是四川那如果潮湿,最好是采取些除湿措施,比如在里面放些干燥剂定期更换,或是用除湿机定期除湿。

2. 如果气候条件合适,洁净区的设计得当,在几个月内不做清洁消毒也许是没问题的,不过保险起见,也可以安排定期的消毒,以1-2个月一次就足以。环测是没有太大价值的,因为空调系统都停机了,做环测后判断结果的标准都已经不存在了。

6个回答

经验来说,洁净区停机一个月一般没问题,除非里面确实湿度高,不过停产时进洁净区的人员或物料一样要保护和消毒的,不能完全放开,所有都要有管理

2025-02-06 21:15 用户zbzk     

我们也有在四川那边的受托企业,根据和他们沟通的情况给个参考:

1、有的车间,如果是间隔一个月这类短时间的话,无菌制剂品种,一般会打开洁净空调的低能效模式,持续维持洁净环境,然后使用前进行环境监测,确定合格后使用。

2、如果是长期闲置,一般也不会频繁开启和检测环境,实际上环境已经破坏了,只能关闭车间,人员不再进入,在重新启用前进行彻底的清洁消毒和环境检测了。主要还是在关闭期间,保持车间内部干燥,避免潮湿即可。

2024-12-24 11:45 铅笔小旧     

一样的成都省

以前单位:一个厂区,一栋楼,有的生产线就有,有的就没有。

然后,纯主观角度,我就认为厂房设计(包括工程质量)很重要。

2024-12-23 16:20 红秀     

这个是基于你的洁净等级和停产时间长短来评估的,如果是高洁净级别,提产时间段,建议不停机,低频运转,保持一定的压差和温湿度。如果停机时间长,并伴随维护,需做好设备的防护,维持内部的清洁度,减少引入高湿度的风险。在恢复前,需进行彻底的清洁,空间消毒后,EMPQ或环境监测合格后,正式启用。

2024-12-23 14:26 圣人有点冷     

空调系统停机前,最好对洁净区做一次大清洁消毒,必要时进行空间消毒(如夏季潮湿季节),设备清洗干燥后做适当的包裹、遮盖,停机期间尽量少进入洁净区,减少外来污染;

下次启用前对洁净区重新进行清洁消毒和空间消毒,空调系统再确认,环境监测,合格后即可使用了。

2024-12-22 15:53 Sumei     

空调系统停机了,就进了少进入洁净室,一般不会发霉的。

等下次生产前重新对环境进行空间消毒,洁净室进行清洁消毒后进行环境监测,就可以启用了

2024-12-21 21:57 逍遥法外